在新安装的调节阀投运和大修投运初期, 要注意工艺管道吹扫时采取隔离或拆除措施, 以 防止由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填 料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。 1.2.2 在安装调节阀时要注意调节 阀的气开和气关,以防止由控制阀于阀杆长短不适,造成阀内漏。 气开阀阀杆太长和气关阀阀杆太短,容易造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不 严而内漏。 1.2.3 为防止气蚀, 在原始选型和安装时应注意以下几点: ①尽量将调节阀安装在系统的电动调节阀最低位 置处,这样可以相对提高调节阀入口 P1 和出口 P2 的压力 。②在调节阀的上游或下游安装一个 截止阀或者节流孔板来改变调节阀原有的安装压降特性(这种方法一般对于小流量情况比较有 效)。③用专门的反气蚀内件也可以有效地防止闪蒸或气蚀,它可以改变流体在调节阀内的流速 变气动调节阀化,从而增加了内部压力。④尽量选用材质较硬的调节阀,因为在发生气蚀时,对于这样的调 节阀,它有一定的抗冲蚀性和耐磨性,可以在一定的条件下让气蚀存在,并且不会损坏调节阀的 内件。相反,对于软性材质的调节阀,气动角座阀由于它的抗冲蚀性和耐磨性较差,当发生气蚀时,调节阀 的内部构件很快就会被磨损,因而无法在有气蚀的情况下正常工作。 1.2.4 调节阀一般应直立安装,如需倾斜则应加以支撑。 1.2.5 介质流向必须与阀体箭头一致。 1.2.6 调节阀的安装位置应便于观察、操作和维护。 1.2.7 执行机构的信号管营气动型切断球阀有足够的伸缩余度,不应妨碍执行机构的动作。 2 影响调节阀安全运行的因素及对策 2.1 调节阀内漏 1)阀内漏,阀杆长短不适。 阀内漏的原因:气开阀,阀杆太长和气关阀阀杆太短,阀杆向上的 (或向下)的距离不够,造成阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而内漏。 解决对策气动快速切断阀:应缩短(或延长)调节阀阀杆使阀杆长度合适,使其不再内漏。 2)填料泄漏 填料泄漏的原因:①填料装入填料函以后,经压盖对其施加轴向压力。由于填料的 塑性, 使其产生径向力, 并与阀杆紧密接触, 但这种接触并不是非常均匀的。 调节阀的口径:应能满足工艺上对流量的要求。 根据已知的流体条件,计算出必要的 Kv 值,选取合适的调节阀口径。 1.1.4 调节阀的材料:应 能电动切断阀满足介质的温度、压力、压差、腐蚀性的要求。①流体的压力和温度对材料的影响。②流体腐 蚀性对材料的影响。③流体的空化现象或泥浆流体对材料的影响。④从结构上考虑,材料组配是 否有问题。 1.1.5 调节阀执行机构输出力:应能满足现场使用压差的要求,其刚度应满足系统 稳定的要求;开关型式应满足系统安全运行的要求。 1.1.6 调节阀在选择时,同时要考虑在特 殊情况下,通过阀电动紧急切断阀门定位器、电磁阀、限位开关等辅助装置使阀门应满足运作时间、分程控制等 要求。