查看: 1889|回复: 0

德国E H液位计故障判断及解决方法

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-11-4 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享到:
 德国E H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法
  
  1.先检查电源是否接对,如发现接法不正确应依照操作手册进行修改。
  
  2.用三电压表量测 24VO/P间之电压,电压应在13V~36V之间,若电压不正常应查看线路或相关设备是否异常。
  
  3.2项应先确认正常后,再于4~20MA回路串一只毫安电表,检查电流是否正常,若电流值不正常应更换新品或联系液位计生产厂家客服人员。
  
  4.用电压表检查INCOM间之电压,正常应为2.5V左右,若电压过低应再移除EXC导线看看,如果电压恢复正常则表示磁黄模块不正常,若电仍然偏低则表示讯号转换器损坏。
  
  德国E H液位计,液位计故障判断,液位计解决方法
  
  5.浮球降至最下方,旗板未归零,旗板跟不上浮球下降的速度,应加装节流装置以减缓液面升降速度;旗板色片不会翻转,或色片混乱,应确认本体管周遭及内部没有磁性体存在,并于清除之后用磁铁扫过一次,使颜色归于一致。色片360度翻转,浮球磁场过强,洽客服人员更换浮球。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 注册/登录

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条



手机版|小黑屋|与非网

GMT+8, 2024-6-12 15:06 , Processed in 0.104585 second(s), 15 queries , MemCache On.

ICP经营许可证 苏B2-20140176  苏ICP备14012660号-2   苏州灵动帧格网络科技有限公司 版权所有.

苏公网安备 32059002001037号

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.